官网首页设为首页收藏本站

世界资料网论坛

 找回密码
 立即注册

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 389|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

变频串联谐振交流耐压装置技术方案 [复制链接]



Rank: 2

该用户从未签到

金币
0
贡献
0
威望
101
在线时间
4 小时
注册时间
2020-1-14
最后登录
2021-6-11
积分
101
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-6-24 16:49:59 |只看该作者 |倒序浏览
一、 被试品对象及试验要求
110kV/300mm2电缆,长度2000m的交流耐压试验,电容量≤0.75μF,试验频率为30Hz300Hz,试验电压为22kV
235kV/300mm2电缆,长度500m的交流耐压试验,电容量≤0.097μF,试验频率为30Hz300Hz,试验电压为52kV
二、 工作环境
1. 环境温度:-150C –45 0C;
2. 相对湿度:90%RH;
3. 海拔高度:  3000米;
三、 串联谐振https://www.wh-huayi.com/装置主要技术参数及功能
1. 额定容量:88kVA
2. 输入电源:220(单相)/380(三相)±10%V,频率为50Hz;
3. 额定电压:22kV
4. 额定电流:4A
5. 工作频率:30-300Hz
6. 波形畸变率:输出电压波形畸变率1%
7. 工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.11分钟;
8.     升:额定负载下连续运行60min后温升65K
9. 品质因素:装置自身Q30(f=45Hz)
10. 保护功能: 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分)
11. 测量精度:系统有效值1.5级;
四、 串联谐振设备遵循标准
GB10229-88《电抗器》
GB1094《电力变压器》
GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》
GB1094.1-GB1094.6-96《外壳防护等级》
GB2900《电工名词术语》
GB/T16927.1~2-1997《高电压试验技术》

五、串联谐振系统配置及其参数
1. 激励变压器5.5kVA/1/3kV                       1
a) 额定容量:5.5kVA;
b) 输入电压:220/380±10%V(单相)
c) 输出电压:1kV3kV
d)     构:干式;
e)     量:约35kg;
2. 变频电源5.5kW/220/380V                    1
a) 额定输出容量:5kW
b) 工作电源:220(单相)/380(三相)±10%V,工频
c) 输出电压:0 –200/ 400V,单相
d) 额定输入电流:14A
e) 额定输出电流:14A
f) 形:正弦波
g) 电压分辨率: 0.01kV
h) 电压测量精度:1.0%
i) 频率调节范围:30 – 300Hz
j) 频率调节分辨率:≤0.1Hz
k) 频率稳定度:    0.1%
l) 间:额定容量下连续60min
m) 额定容量下连续运行60min元器件最高温度≤65K;
n) 平:50dB
o) 结构及性能特点:
1)变频电源的放置为纵向和横向,特别适合现场操作及观察;
2)内外部具备特殊减震橡胶支撑脚和保护铝箱,可有效减缓运输中的颠簸震动和吊装时的冲击。保证了变频电源的长期稳定性和可靠性;
3)参数显示:触摸或外接鼠标大屏幕液晶界面显示系统
可显示谐振电压(即试验前设置的目标电压)、试验频率、测量频率、低压电压、低压电流、耐压时间、过压保护、过流保护、闪络保护、阶段升压及阶段计时、操作模式切换、电容,电感,频率互换计算、参数查询等, 还可显示频率曲线、电压曲线等可直观地判断当次试验谐振频率准确及稳定性;
4)参数设置:大屏幕触摸液晶彩屏和外接鼠标直接完成各种参数的设置,可对起始频率、终止频率、起始电压、阶段升压和计时、测量分压器变比、激励变变比、过压保护、过流保护、闪络保护、试验模式、电容电感频率互换计算、参数设置提示以及帮助等参数进行设置或选择;
5)试验模式:触摸屏和外接鼠标操作,有全自动、半自动、手动三种运行状态。具备升压、调谐(含手动、自动)、分段加压和计时、运行状态、模式切换、故障提示、电容电感频率互换计算功能等;
6)保护功能及其信息提示:具备高压过压保护、低压过流、过流保护,以及失谐保护、零位、闪络保护、紧急停机、欠压保护等多重保护功能;
7) 数据存储功能:试验结果保存、打印、上传、回查等
① 试验结果:手动或自动试验完毕后,在试验结果界面中可显示出试验时的详细参数,当试验发生中断时,可提示中断状态。可将参数保存在存储器中,该存储器为非易失存储器,可保存50次试验记录;
② 数据查询:可将已保存的试验结果数据显示到屏幕上,同时具有USB接口,可将数据输出打印或利用设备所携带打印机打印;
8)自动稳压功能:系统根据设定的试验电压或手动升压结果,自动跟踪并维持稳定的试验电压,电压稳定度可达1.0%;
9)调频范围及频率分辨率均可设定:调频范围可设为30~300Hz、45100Hz200-300Hz、按需设置,可加快调谐过程;频率分辨率根据需要,可预设为0.1Hz0.05Hz0.02Hz、或0.01Hz,在调谐效率与调谐精准度之间取得优化平衡;
10)频率调节分为粗调和细调,并可自动寻找试验谐振点,保证谐振频率在整个试验过程中不发生漂移;
p)重量:约15kg
3. 高压电抗器22kVA/22kV                    4
a) 额定容量:22kVA;
b) 额定电压:22kV
c) 额定电流:1 A
d) 电感量:96H/单台;
e) 品质因素:Q30 (f=45Hz)
f)     构:干式;
g)     量:约30kg
4. 电容分压器60 kV/800pF                  1
a) 额定电压:60kV
b) 高压电容量:800pF
c) 介质损耗:tgσ≤0.5%;
d) 比:10001
e) 测量精度:有效值1.5;
f)     量:约7kg;

论坛提供多种方式获取金币,比如每日红包、每日签到、上传资料赚金币、不定期红包、充值等,完全可以满足大家的下载需要(以后还会陆续推出其他获取金币的方式),请勿做单纯的伸手党。

上传资料即奖励5金币,详情见:http://bbs.infoeach.com/thread-17539-1-1.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

免责声明|Archiver|手机版|( 京ICP备14017250号-1 京公网安备 11010602005955号)  

GMT+8, 2025-3-15 11:41

Powered by Discuz!

© 2009-2016 Infoeach.com

特别提醒:禁止发布任何违反国家法律、法规的言论与图片等内容;世界资料网是非营利性交流网站,旨在建立一个供大家学习和交流文献资料的平台。论坛文章和资料均由热心网友自由上传或发表,版权归原作者所有,只做为交流学习之用,本论坛言论纯属发表者个人意见,与“世界资料网”立场无关;如您(单位或个人)认为本网站某部分内容有侵权嫌疑,敬请立即联系我们,我们将在第一时间予以更正,联系邮箱kefu@infoeach.com
回顶部