官网首页设为首页收藏本站

世界资料网论坛

 找回密码
 立即注册

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 317|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

直流电阻测试仪来进行电力变压器绕组测量 [复制链接]



Rank: 2

该用户从未签到

金币
0
贡献
0
威望
101
在线时间
4 小时
注册时间
2020-1-14
最后登录
2021-6-11
积分
101
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-12-31 15:44:07 |只看该作者 |倒序浏览
  用直流电阻测试仪来进行电力变压器绕组的直流电阻是一项十分常见的试验。根据电流大小的不同,直流电阻测试仪在确定规格型号时,很直观的把电流大小写进产品名称,如:1A、3A、5A、10A直流电阻测试仪。
  测量变压器直流电阻时,选用直阻仪的电流既不能过大,也不能过小,选用的原则是尽量使铁芯达到饱和,又不因通过电流引起绕组发热而使电阻发生器变化。
  那么,如何选择合适电流大小的直阻仪?本文将为大家介绍几个计算公式,详细为大家讲解,如何确定直流电阻测量的电流值。
  由于近代变压器所用的电工钢片质量比过去提高很多,变压器的空载电流减小很快,通常使用2%~10%变压器额定电流来测量变压器直流电阻,就可以使铁心饱和,较小的百分数用于大容量变压器,较大的百分数用于小容量变压器。
  变压器绕组中通过额定电压时的交流空载电流时,铁心中会有额定磁通密度Bn,此时铁心的磁导率μ将是比较低的。测量直流电阻时,需要使铁心中磁密大于Bn,使铁心的碓导率μ变为更低,以减少电路的时间常数和反电动势dLi/dt,缩短稳定时间。
  因此测量直流电阻时的直流电流应至少是
  I=k√2i0In÷100
  式中k——常数>1
  i0——交流额定频率,额定电压下空载电流百分值(%)
  In——被测绕组的额定电流(A)
  式中常数√2是直流电流等效于交流电流的幅值。因数k比1大时,铁心中磁密>Bn,使直流电阻测量时铁心的磁导率μ降低。
  在变压器绕组是星形(Y)联结时,线电流等于相电流,由上式可得出测量直流电阻时应施加的电流是
  IY=1.41 ki0In÷100
  在变压器绕组是三角形(D)联结时,变流空载电流线电流是相电流的√3倍,而测量直流电阻时的直流电流是按总电流的}和1/3和2/3的比例分配的。所以测量直流电阻应加电流是
  ID=1.41×3/2÷1/√3 ki0In×100=1.22 ki0In÷100
  当k取3~10时,即测量直流电阻时的励磁安匝是空载电流安匝的3~10倍时,可以使铁心中磁密日大于Bn接近饱和,即取测量直流电阻时的直流电流等于2% - 10%额定电流。若测量时直流电流过大,测量时间过长,则因绕组发热温度升高使电阻发生变化,使测量误差加大。

论坛提供多种方式获取金币,比如每日红包、每日签到、上传资料赚金币、不定期红包、充值等,完全可以满足大家的下载需要(以后还会陆续推出其他获取金币的方式),请勿做单纯的伸手党。

上传资料即奖励5金币,详情见:http://bbs.infoeach.com/thread-17539-1-1.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

免责声明|Archiver|手机版|( 京ICP备14017250号-1 京公网安备 11010602005955号)  

GMT+8, 2024-5-7 05:24

Powered by Discuz!

© 2009-2016 Infoeach.com

特别提醒:禁止发布任何违反国家法律、法规的言论与图片等内容;世界资料网是非营利性交流网站,旨在建立一个供大家学习和交流文献资料的平台。论坛文章和资料均由热心网友自由上传或发表,版权归原作者所有,只做为交流学习之用,本论坛言论纯属发表者个人意见,与“世界资料网”立场无关;如您(单位或个人)认为本网站某部分内容有侵权嫌疑,敬请立即联系我们,我们将在第一时间予以更正,联系邮箱kefu@infoeach.com
回顶部