  用直流电阻测试仪来进行电力变压器绕组的直流电阻是一项十分常见的试验。根据电流大小的不同,直流电阻测试仪在确定规格型号时,很直观的把电流大小写进产品名称,如:1A、3A、5A、10A直流电阻测试仪。
  测量变压器直流电阻时,选用直阻仪的电流既不能过大,也不能过小,选用的原则是尽量使铁芯达到饱和,又不因通过电流引起绕组发热而使电阻发生器变化。
  那么,如何选择合适电流大小的直阻仪?本文将为大家介绍几个计算公式,详细为大家讲解,如何确定直流电阻测量的电流值。
  由于近代变压器所用的电工钢片质量比过去提高很多,变压器的空载电流减小很快,通常使用2%~10%变压器额定电流来测量变压器直流电阻,就可以使铁心饱和,较小的百分数用于大容量变压器,较大的百分数用于小容量变压器。
  变压器绕组中通过额定电压时的交流空载电流时,铁心中会有额定磁通密度Bn,此时铁心的磁导率μ将是比较低的。测量直流电阻时,需要使铁心中磁密大于Bn,使铁心的碓导率μ变为更低,以减少电路的时间常数和反电动势dLi/dt,缩短稳定时间。
  因此测量直流电阻时的直流电流应至少是
  I=k√2i0In÷100
  式中k——常数>1
  i0——交流额定频率,额定电压下空载电流百分值(%)
  In——被测绕组的额定电流(A)
  式中常数√2是直流电流等效于交流电流的幅值。因数k比1大时,铁心中磁密>Bn,使直流电阻测量时铁心的磁导率μ降低。
  在变压器绕组是星形(Y)联结时,线电流等于相电流,由上式可得出测量直流电阻时应施加的电流是
  IY=1.41 ki0In÷100
  在变压器绕组是三角形(D)联结时,变流空载电流线电流是相电流的√3倍,而测量直流电阻时的直流电流是按总电流的}和1/3和2/3的比例分配的。所以测量直流电阻应加电流是
  ID=1.41×3/2÷1/√3 ki0In×100=1.22 ki0In÷100
  当k取3~10时,即测量直流电阻时的励磁安匝是空载电流安匝的3~10倍时,可以使铁心中磁密日大于Bn接近饱和,即取测量直流电阻时的直流电流等于2% - 10%额定电流。若测量时直流电流过大,测量时间过长,则因绕组发热温度升高使电阻发生变化,使测量误差加大。