世界资料网论坛
标题:
变频串联谐振交流耐压装置技术方案
[打印本页]
作者:
华意电力
时间:
2020-6-24 16:49:59
标题:
变频串联谐振交流耐压装置技术方案
一、 被试品对象及试验要求
1
、
10kV/300mm
2
电缆
,
长度
2000m
的交流耐压试验,电容量≤
0.75
μ
F
,试验频率为
30Hz
~
300Hz
,试验电压为
22kV
。
2
、
35kV/300mm
2
电缆
,
长度
500m
的交流耐压试验,电容量≤
0.097
μ
F
,试验频率为
30Hz
~
300Hz
,试验电压为
52kV
。
二、 工作环境
1.
环境温度:-
150C –45 0C;
2.
相对湿度:
≤
9
0%RH;
3.
海拔高度
:
≤
3000
米;
三、 串联谐振https://www.wh-huayi.com/
装置主要技术参数及功能
1.
额定容量:
88kVA
;
2. 输入电源:220
(单相)
/380
(三相)±
10%V
,频率为
50Hz;
3.
额定电压:
22kV
;
4.
额定电流:
4A
;
5.
工作频率:
30-300Hz
;
6.
波形畸变率:输出电压波形畸变率
≤
1%
;
7.
工作时间:额定负载下允许连续
60min
;过压
1.1
倍
1
分钟;
8.
温
升:额定负载下连续运行
60min
后温升
≤
65K
;
9.
品质因素:装置自身
Q
≥
30(f=45Hz)
;
10.
保护功能:
对被试品具有过流、过压及试品闪络保护
(
详见变频电源部分
)
;
11.
测量精度:系统有效值
1.5
级;
四、 串联谐振
设备遵循标准
GB10229-88《电抗器》
GB1094
《电力变压器》
GB50150-2006
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T 596-1996
《电力设备预防性试验规程》
GB1094.1-GB1094.6-96《外壳防护等级》
GB2900
《电工名词术语》
GB/T16927.1~2-1997《高电压试验技术》
五、
串联谐振
系统配置及其参数
1. 激励变压器
5.5
kVA/1/3kV 1
台
a)
额定容量:
5.5kVA;
b) 输入电压:220/380
±
10%V
(单相)
;
c)
输出电压:
1kV
;
3kV
;
d)
结
构:干式;
e)
重
量:约
35kg;
2. 变频电源
5.5
kW/220/380V 1
台
a)
额定输出容量:
5kW
b)
工作电源:
220
(单相)
/380
(三相)±
10%V
,工频
c)
输出电压:
0 –200/ 400V
,单相
d)
额定输入电流:
14A
e)
额定输出电流:
14A
f)
输
出
波
形:正弦波
g) 电压分辨率: 0.01kV
h)
电压测量精度:
1.0%
i)
频率调节范围:
30 – 300Hz
j)
频率调节分辨率:
≤0.1Hz
k)
频率稳定度:
0.1%
l)
运
行
时
间:额定容量下连续
60min
m)
额定容量下连续运行
60min
元器件最高温度≤
65K;
n)
噪
声
水
平:
≤
50
dB
o) 结构及性能特点:
1
)变频电源的放置为纵向和横向,特别适合现场操作及观察;
2
)内外部具备特殊减震橡胶支撑脚和保护铝箱,可有效减缓运输中的颠簸震动和吊装时的冲击。保证了变频电源的长期稳定性和可靠性;
3
)参数显示:触摸或外接鼠标大屏幕液晶界面显示系统
可显示谐振电压
(
即试验前设置的目标电压
)
、试验频率、测量频率、低压电压、低压电流、耐压时间、过压保护、过流保护、闪络保护、阶段升压及阶段计时、操作模式切换、电容,电感,频率互换计算、参数查询等
,
还可显示频率曲线、电压曲线等可直观地判断当次试验谐振频率准确及稳定性;
4
)参数设置:大屏幕触摸液晶彩屏和外接鼠标直接完成各种参数的设置,可对起始频率、终止频率、起始电压、阶段升压和计时、测量分压器变比、激励变变比、过压保护、过流保护、闪络保护、试验模式、电容电感频率互换计算、参数设置提示以及帮助等参数进行设置或选择;
5
)试验模式:触摸屏和外接鼠标操作,有全自动、半自动、手动三种运行状态。具备升压、调谐(含手动、自动)、分段加压和计时、运行状态、模式切换、故障提示、电容电感频率互换计算功能等;
6
)保护功能及其信息提示:具备高压过压保护、低压过流、过流保护,以及失谐保护、零位、闪络保护、紧急停机、欠压保护等多重保护功能;
7
) 数据存储功能:试验结果保存、打印、上传、回查等
① 试验结果:手动或自动试验完毕后,在试验结果界面中可显示出试验时的详细参数,当试验发生中断时,可提示中断状态。可将参数保存在存储器中,该存储器为非易失存储器,可保存
50
次试验记录;
② 数据查询:可将已保存的试验结果数据显示到屏幕上,同时具有USB接口,可将数据输出打印或利用设备所携带打印机打印;
8
)自动稳压功能:系统根据设定的试验电压或手动升压结果,自动跟踪并维持稳定的试验电压,电压稳定度可达
1.0%;
9
)调频范围及频率分辨率均可设定:调频范围可设为
3
0~300Hz、45
~
100Hz
、
200-300Hz
、按需设置,可加快调谐过程;频率分辨率根据需要,可预设为
0.1Hz
、
0.05Hz
、
0.02Hz
、或
0.01Hz
,在调谐效率与调谐精准度之间取得优化平衡;
10
)频率调节分为粗调和细调,并可自动寻找试验谐振点,保证谐振频率在整个试验过程中不发生漂移;
p)
重量:约
15
kg
;
3. 高压电抗器
22
kVA/22kV 4
节
a)
额定容量:
22kVA;
b)
额定电压:
22kV
;
c)
额定电流:
1 A
;
d)
电感量:
96H/
单台
;
e)
品质因素:
Q
≥
30 (f=45Hz)
;
f)
结
构:干式;
g)
重
量:约
30kg
;
4. 电容分压器60 kV/800pF 1
套
a)
额定电压:
60kV
;
b)
高压电容量:
800pF
;
c) 介质损耗:tgσ≤0.5%;
d)
分
压
比:
1000
:
1
;
e)
测量精度:有效值
1.5
级
;
f)
重
量:约
7kg;
欢迎光临 世界资料网论坛 (http://bbs.infoeach.com/)
Powered by Discuz! X2.5