作者: kai1a    时间: 2018-7-2 15:59:34     标题: 配电线路故障指示器检测技术规范(配电研究所)2016

[attach]174181[/attach]故障指示器规范`(四)、低温正确动作测试         测试温度:-35

按第(二)项实验输入电流、并在-35℃条件下测试

测试结果:

在上述电流输入及-35℃条件下,故障指示器可靠动作。


`(五)、高温可靠不误动测试       测试温度:80℃

按第(一)项实验输入电流、并在80℃条件下测试

测试结果:

在上述电流输入及80℃条件下,故障指示器可靠动作。


`(六)、低温正确动作测试        测试温度:80℃

按第(二)项实验输入电流、并在80℃条件下测试

测试结果:

在上述电流输入及80℃条件下,故障指示器可靠动作。