kai1a 发表于 2018-7-2 15:59:34

配电线路故障指示器检测技术规范(配电研究所)2016

故障指示器规范`(四)、低温正确动作测试         测试温度:-35℃按第(二)项实验输入电流、并在-35℃条件下测试测试结果:在上述电流输入及-35℃条件下,故障指示器可靠动作。
`(五)、高温可靠不误动测试       测试温度:80℃按第(一)项实验输入电流、并在80℃条件下测试测试结果:在上述电流输入及80℃条件下,故障指示器可靠动作。
`(六)、低温正确动作测试        测试温度:80℃按第(二)项实验输入电流、并在80℃条件下测试测试结果:在上述电流输入及80℃条件下,故障指示器可靠动作。