配电线路故障指示器检测技术规范(配电研究所)2016
故障指示器规范`(四)、低温正确动作测试 测试温度:-35℃按第(二)项实验输入电流、并在-35℃条件下测试测试结果:在上述电流输入及-35℃条件下,故障指示器可靠动作。`(五)、高温可靠不误动测试 测试温度:80℃按第(一)项实验输入电流、并在80℃条件下测试测试结果:在上述电流输入及80℃条件下,故障指示器可靠动作。
`(六)、低温正确动作测试 测试温度:80℃按第(二)项实验输入电流、并在80℃条件下测试测试结果:在上述电流输入及80℃条件下,故障指示器可靠动作。
谢谢您的分享,金币已奖励!
謝謝樓主的分享!!!!!! 謝謝樓主的分享!!!!!!
页: